novichok
В щите управления приточным в качестве регулятора температуры установлен ТТС, в качестве измерителя - ОВЕН ТРМ.
По показаниям ТРМ ТТС выходит на установленную температуру, но за время порядка 30 мин. Хотелось бы разобраться,
в чем тут причина, какой прибор тормозит. Может кто сталкивался с чем-то подобным?
виталя27
А какие именно ТРМ и ТТС?
ViS
втыкаешь в канал свой "градусник", запускаешь и смотришь по факту за какое время на уставку выходит - все ясно сразу станет smile.gif
novichok
TTC 25 и 2ТРМ1.
А какой градусник посоветуете?
виталя27
ТСМ иТСП нужно обычно не больше минуты, чтобы набрать температуру окр. среды. 30 минут - ну никак... Меняйте параметры на ТТС.